  • 請問有施工經驗的一般情況空調機位上下挑板和之間的構造柱能否一次整澆?(前提砼等級板C30 GZC20

    有3點疑問:1.空調機位挑板和中間構造柱是整澆還是分開?2.挑板C30 構造柱C20,混凝土等級不一樣不能整澆?3.如果整澆就要算構造柱縱筋錨固。而如果構造柱二次澆筑一般是植筋(預留鋼筋),構造柱就只遇植筋搭接,不用錨固?砼

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:1.空調機位挑板和中間構造柱是整澆還是分開?

                      空調機位挑板和中間構造柱是分開澆注 ,主要是工藝要簡單一些,模板消耗少一些,施工順序一般先主體再二次結構。

                 2.挑板C30 構造柱C20,混凝土等級不一樣不能整澆? 

                       可以這樣認為。

                    3.如果整澆就要算構造柱縱筋錨固。而如果構造柱二次澆筑一般是植筋(預留鋼筋),構造柱就只遇植筋搭接,不用錨固?

                        二次澆筑構造柱縱筋一般采用植筋,構造柱就只遇植筋搭接,不用錨固。

                           

    2017-02-23 07:47:46 

  • 1.空調機位挑板和中間構造柱一般是整澆的,也可以分開澆筑,具體看施工方案。

    植筋搭接

    2.挑板C30 構造柱C20,混凝土等級不一樣不能整澆,都澆筑成C30的,一般的飄窗兩邊很少有構造柱。

    3.如果整澆就要算構造柱縱筋錨固。而如果構造柱二次澆筑一般是植筋(預留鋼筋),構造柱就只植筋。

    像我下圖這個構造柱就是后澆筑的。

    答疑解惑


    2017-02-23 07:00:45 