  • 請問這個梁的原位標注怎么寫?

    如下圖所示,框架梁KL105有三跨,而第三跨的下面有一段類似集中標注的東西,請問這些鋼筋信息指的是第三跨的原位標注的信息嗎?而第三跨上部跨中鋼筋原位標注中是7C20,而集中標注已經標明是(1C12),請問是否要修改?

    而這個1C12是不是上部跨中鋼筋?(在下面的信息欄已經默認識別到跨中鋼筋了)

    集中標注

    鋼筋原位標注

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:在第三跨的跨中筋里把(1C12)直接修改為7C20,就可以 了。

    答疑解惑

    2017-02-22 11:29:58 

  • 第三跨 是原位標注 信息,因為截面增高 所以增加了? 腰筋,101圖集中梁的原位標注沒有 上部跨中 這一方式,只是在廣聯達鋼筋算量軟件中有這一設置,根據圖紙,此跨梁正好也是次梁的支座,設計者的意圖應該是 上部貫通7c20,但是這一表示方法在101圖集中是查不到的。