老張 2017-02-16 21:33:14 | 江蘇省 安裝 | 31815查看 1回答
事故照明切換裝置調試怎么算量
事故照明切換裝置怎么算量,是不是有幾個UPS電源就算幾個
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
《全統安裝工程預算定額計算規則》“電氣設備安裝工程”分冊 (十一章)電氣調整試驗規定“(1)備用電源自動投入裝置,按連鎖機構的個數確定備用電源自投裝置系統數。一個備用 廠用變壓器,作為三段廠用工作母線備用的廠用電源,計算備用電源自動投入裝置調試時,應為三個系統。”所以備用電源調試不是一般意義的雙電源配電箱的調試,而是變電所供電的備用電源調試?!?/span>(9)事故照明切換裝置調試,按設計能完成交直流切換的一套裝置為一個調試系統計算?!彼允鹿收彰髑袚Q裝置調試的首要條件是:事故照明配電箱必須同時具備交流電、直流電供電才行。
2017-02-16 21:54:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看