不及格大學士 2017-02-16 13:55:06 | 四川省 土建 | 4316查看 1回答
如果我把剪力墻分開定義,內墻與外墻,還是很麻煩的
如果剪力墻我分開定義分開畫,很麻煩的,因為有的剪力墻半截是外墻半截是內墻,那樣畫太麻煩,工程小點無所謂,大點的話就十分麻煩,而且樓層高了,剪力墻又要變短。如果我把外墻屬性定義成內墻好辦多了。你又說會影響工程量?到底怎么處理才行。搞了幾天問題越來越多,唉
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個是必須要分開的,您的剪力墻怎么會是半截半截的呢?
外墻的腳手架與內墻的腳手架是不一樣的
混凝土的工程量是差不多的,但是您腳手架是不一樣的
而且您內外墻屬性不同,您布置裝修的時候,就不能智能布置
在我看來,內外墻必須界限分明
2017-02-16 13:58:20
-
剪力墻外墻計算模板時沒有扣除與板交界面積,審計要求把外墻改為內墻,請問依據合理嗎
外墻內側模板與板交界位置模板未扣減,改為內墻后交界位置的模板就有扣減,審計說是廣聯達計算不合理,該處模板多算,要求全部改為內墻再重新計算,請問該舉合理嗎,即便是多算應該是施工單位應得的吧?
-
你好,我再請教,工程上內外墻與梁柱,墻與墻交界處都要加鋼絲網片,那么如果不按建立的外墻內墻構件
選擇內外墻鋼絲網片的代碼會不會多出工程量,我覺得是外墻,那么選擇的鋼絲網片工程量代碼就是外墻外側、內側鋼絲網片總長度工程量代碼,內墻構件只選擇內墻兩側鋼絲網片工程量代碼,套清單定額才能正確計算工程量
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看