zy****@163.com 2017-02-15 20:22:50 | 江蘇省 土建 | 37092查看 3回答
請問剪力墻的壓墻筋如何設置?
如下圖所示,該剪力墻的上部分和下部分都有壓墻筋,請問左邊圖的上部分有兩個3C20,這兩個都是壓墻筋嗎,要在哪里設置?還有那個箍筋A8@200在哪里設置?同時右邊圖墻和板交接處的壓墻筋要在哪里設置呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答;建議用暗梁定義并布置。左圖的輸入方法為上部、下部各3C20。箍筋為A8-200。右圖的暗梁只輸入下部3C25。
2017-02-15 20:33:00
-
你好:如下圖所示,該剪力墻的上部分和下部分都有壓墻筋,請問左邊圖的上部分有兩個3C20,這兩個都是壓墻筋嗎,要在哪里設置?【考慮為暗梁,箍筋可以直接輸入】
還有那個箍筋A8@200在哪里設置?【在暗梁中輸入】
同時右邊圖墻和板交接處的壓墻筋要在哪里設置呢【在剪力墻壓墻筋中輸入】
2017-02-15 20:27:07
-
如圖的兩個3C20的不是壓墻筋了,這個是暗梁的受力筋,A8-200是暗梁的箍筋
3c25可以直接在壓墻筋中輸入的
2017-02-15 20:27:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看