wb0002 2012-08-31 11:12:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 792查看 3回答
暗柱縱筋,計算設置相同,兩人計算結果不一樣
以下是兩人對同一暗柱計算的結果,請專家指點為什么會不一樣。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納下面的計算式是正確的 綁扎搭接 層高-本層露出長度+上層露出長度+搭接 上面那個 加了兩個錨固長度 你看下是不是私有屬性的計算設置改了
2012-08-31 12:12:29
-
這個應該是兩個搭接長度的取值不一樣所得的結果,一個是取整一個四舍五入了。
2012-08-31 11:24:35
-
保護層、箍筋計算、搭接方式等設置不同。是同一個軟件做的嗎
2012-08-31 11:39:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看