十字彩虹 2017-02-13 19:27:02 | 遼寧省 土建 | 1434查看 1回答
樓梯間里帶框柱和風井的投影面積問題,緊急,急需高手幫忙解決,非常感謝
如下面兩個圖,剪刀口樓梯間,里面帶有很大的框架柱,還有一個小風井,問題如下:
1:圖一,投影面積應該怎么計算?梯段和平臺板需要分開計算么(因為尺寸不一樣)?
2:圖二,這種剪刀口樓梯,可以按照兩跑+兩個休息平臺計算么?
不過定額里樓梯的含量是兩跑+一個休息平臺,我用兩跑+兩個休息平臺計算投影面積,最后會不會定額里的含量不夠。
求助高手,非常非常的感謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:圖一,投影面積應該怎么計算?梯段和平臺板需要分開計算么(因為尺寸不一樣)?
【需要分開計算的】
2:圖二,這種剪刀口樓梯,可以按照兩跑+兩個休息平臺計算么?
【是要按照兩跑+兩個休息平臺計算,因為這個是獨立式樓梯的】
不過定額里樓梯的含量是兩跑+一個休息平臺,我用兩跑+兩個休息平臺計算投影面積,最后會不會定額里的含量不夠。
【定額中的含量是綜合考慮的,要根據不同的板厚套用定額就可以的】
2017-02-13 19:50:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看