小王子 2017-02-10 10:39:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3361查看 1回答
結構板后期開洞之后的處理
如圖:弱電井和強電井的板 在結構圖上是全部澆筑了的,但是在建筑圖上,明顯強電井和弱電井的結構板是開洞了的。那么我們在預算的時候要怎么處理這一塊?
1:開洞的板到底畫不畫到GGJ上?個人覺得要畫。
2:若把板開洞,GGJ上的跨板受力筋等等鋼筋怎么辦?
3:開洞的人工機械費怎么算?套取清單定額直接列項到預算分部分項里面?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對于工程量的計算,就要看當地定額規則,如廣東定額是“不扣減.......板中單個面積0.3m2內的孔洞所占體積”,也包括設計結構要求預留的板洞,待管道安裝好后的封板,那么這就是不扣減也不增加,供你參考。
2017-02-10 10:43:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看