河北小子 2017-02-08 16:19:57 | 河北省 土建 | 647查看 2回答
樓板鋼筋
1、如下圖,軟件提示C12-200與C10-200(受力底筋)重疊布置,這對鋼筋量有什么影響?
2、C10-200,按受力底筋布置是否正確呢?在圖紙上如何正確區分 底筋和面筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、分別定義負筋、板受力筋底筋布置,軟件是不會提示重疊的啊,也符合設計要求的計算。
2、就是板受力筋底筋,設計標注的底筋兩端是帶45度的彎折,面部是帶90度的彎折(也包括跨板受力筋、負筋)。
2017-02-08 16:23:03
-
C12-200是板受力筋,它主要的作用是支座加強筋,是上層筋。C10-200是底筋,倆種鋼筋影響計算
2017-02-08 16:25:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看