張小米 2017-02-08 12:40:37 | 重慶市 安裝 | 1300查看 1回答
虛心請教
電氣冊里,以下兩個問題內各自的區別是什么?
1.定額編號:cb0317 嵌墻式(8回路以下)照明配電盤、箱、柜 和 定額編號:cb0332 住宅戶內箱(臺) 區別?
2.定額編號:cb0333 DZ裝置式自動空氣開關 和 定額編號:cb0349 DZ自動空氣斷路器(30A以內) 區別?
結合我之前的問題:組合型 住戶配電箱,執行以上哪兩個定額更合適?或者都不合適,的原因?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電氣冊里,以下兩個問題內各自的區別是什么?
定額編號:cb0317 嵌墻式(8回路以下)照明配電盤、箱、柜 和 定額編號:cb0332 住宅戶內箱(臺) 區別?
答:前面的用在公共比較恰當或是后者的前箱或柜,后面的是專指戶內的。
2.定額編號:cb0333 DZ裝置式自動空氣開關 和 定額編號:cb0349 DZ自動空氣斷路器(30A以內) 區別?
答:用于戶內和公共部分的照明和小功率的配電。后者用于大些的專用空調設備(戶用一體機)、電機,三相的多些等。
結合我之前的問題:組合型 住戶配電箱,執行以上哪兩個定額更合適?或者都不合適,的原因?謝謝
答:組合住戶配電箱執行CB0332比較合適。
2017-02-08 12:54:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看