背著十字架的狼 2017-01-21 17:14:00 | 北京市 安裝 | 2513查看 4回答
干包 冷縮 熱縮 現澆電纜頭 這些是指電纜的工藝還是是指電纜的材質啊?
干包 冷縮 熱縮 現澆電纜頭 這些是指電纜的工藝還是是指電纜的材質啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
干包 冷縮 熱縮 澆注電纜頭 這些是指電纜的工藝還是是指電纜的材質啊?
答:是電纜頭的制作方法不一樣。
干包 電纜頭適用于配電箱及設備。
冷縮電纜頭適用于高壓電纜。
熱縮電纜頭適用于低壓電纜,配電室、低壓柜等場所。
澆注電纜頭適用于室外電纜。
2017-01-21 19:17:25
-
你說的這些不是電纜的材質,是電纜接頭的不同類型。
2017-01-21 17:22:10
-
電纜頭的工藝制作
2017-01-21 17:35:52
-
干包 冷縮 熱縮 現澆電纜頭,這些是指電纜的制作工藝:
1、熱縮電纜頭制作工藝
2、冷縮電纜頭制作工藝
3、干包電纜頭制作工藝
干包低壓電纜終端頭制作與安裝的施工方法
1工藝流程
2準備工作
(1)準備材料和工具,檢查材料是否合格,按施工設計圖核對電纜型號、規格,檢查電纜是否受潮。
(2)施工現場符合安全防火規定,現場設一人防火防爆,使用噴燈時須注意防火防爆。
3電纜絕緣測試
用500V遙表對低壓電纜進行絕緣測試,并作好記錄,絕緣電阻應大于100MΩ,如不符合要求,檢查電纜是否受潮或受損,經檢查如斷一段電纜后合格方可進行下一步工序,注意每遙測一次后要對線芯進行充分放電。
4剝除電纜護層
(1)根據電纜與設備連接的具體尺寸,測量好電纜長度并做好標記,鋸掉多余電纜,剝除外護套,用銅線固定按尺寸固定好鎧裝鋼帶和銅線。 (2)制作電纜終端頭,從剝切電纜開始應連續操作直至完成,縮短絕緣暴露時間,剝切電纜時不應損傷線芯和保留的絕緣層,制作時應采取加強絕緣、密封防潮、機械保護等措施。
5剝除鎧鋼帶
根據電纜與設備連接的具體尺寸,用銅線固定后,多余的鎧裝鋼帶應鋸掉。
6焊地線
在鎧裝鋼帶上用銼子打磨后,綁上銅絞線,用電烙鐵把銅線、銅絞線與鎧鋼帶一起焊牢。 7套電纜手套
用填充膠封堵線芯根部的間縫,然后選用與電纜規格、型號相匹配的干包熱縮電纜手套,套入線芯根部,注意要把地線一起套在內,用噴燈把手套熱縮后,包繞電纜,根據電纜頭的電纜手套的型號尺寸,按照電纜頭長度和內徑套電纜手套,用塑料帶采用半疊法包纏電纜。塑料帶包纏應緊密,形狀呈棗核狀,將電纜頭套上電纜手套。
8壓接接線端子
8.1壓接線芯接線端子
從線芯端頭測量長度為接線端子的深度,按端子孔深另加5mm,剝除線芯絕緣,并在線芯和端子孔內涂凡士林油,將線芯插入端子內,調節接線端子的方向直到合適,用壓接鉗壓緊接線端子直至壓接鉗到位,每個接線端子壓二道,間隔適度。
8.2壓接地線接線端子
從地線端頭測量長度為接線端子的深度,按端子孔深另加5mm,并在地線和端子孔內涂凡士林油,將地線插入端子內,調節接線端子的方向直到合適,用壓接鉗壓緊接線端子直至壓接鉗到位,每個接線端子壓二道,間隔適度。2017-01-21 19:39:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看