null 2017-01-19 21:29:43 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 6910查看 1回答
關于拉結筋和砌體加筋
題干:
1、設計說明中,關于拉結筋有如下說明:柱應按填充墻的位置預留拉結筋,做法見圖8;填充墻與柱、抗震墻及構造柱連接處應設拉結筋,做法見圖8。
2、關于墻體加筋有如下說明:墻體加筋為2a6@500,遇到圈梁、框架梁起步為250,遇到構造柱錨固為200,遇到門窗洞口、過梁梁頭退一個保護層(60)加彎折(60)。
問:1、這里的拉結筋和砌體加筋是一個概念么?
2、如果不是一個意思,墻體加筋是否為通長筋?
3、如果是一個意思,起步距離是否要調整計算規則?
4、 遇到門窗洞口、過梁梁頭退一個保護層(60)加彎折(60)。怎么理解,在軟件中如何操作?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、這里的拉結筋和砌體加筋是一個概念么?
【如果沒有說明沿墻通長布置就是一個概念的】
2、如果不是一個意思,墻體加筋是否為通長筋?
【沒有說明通長布置就不是通長筋的】
3、如果是一個意思,起步距離是否要調整計算規則?
【是要設置調整計算規則的】
4、?遇到門窗洞口、過梁梁頭退一個保護層(60)加彎折(60)。怎么理解,在軟件中如何操作?
【軟件默認就是這樣的,不需要設置的】
?
2017-01-19 21:56:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看