562919063@qq.com 2017-01-18 18:04:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1447查看 2回答
如圖所示各是什么意思
第一行的kzdj=1 和第二行的kzdj<>1 各是什么意思,我設置加密長度時應改哪一個
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:第一行的kzdj=1 和第二行的kzdj<>1 各是什么意思,我設置加密長度時應改哪一個
kzdj=1,是指抗震等級為1級,kzdj<>1是指抗震等級為2--4級,設置加密長度按照房屋抗震等級修改。
2017-01-18 18:12:00
-
第一行為抗震等于1時選擇的,箍筋加密為2倍的梁高和500中大值,第二行為抗震等級小于或大于1時的情況,選擇第二行,箍筋加密區長度取值選擇1.5倍梁高或500中的大值.
2017-01-18 20:29:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看