157****1633 2017-01-17 14:37:31 | 河北省 安裝 | 4075查看 3回答
接地測試點
防雷的圖上注明了接地測試點,共一處。但是接地的圖上,又寫接地測試點共2處,到底應該是幾處?按那個做?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一共是3處,一處在屋頂,2處在室外散水以上500mm左右
2017-01-17 14:41:33
-
防雷的圖上注明了接地測試點,共一處。但是接地的圖上,又寫接地測試點共2處,到底應該是幾處?按那個做?
答:2處。(截圖2的對角還有1處)
2017-01-18 10:44:29
-
注意:第一張圖上面有個“b”,第二張圖則是“a”和“b”,因此實為兩處。
電阻測試點一般都在距地0.5m處安裝,防雷圖上的標注只是提醒你在接地圖上相應或大概位置有個測試點
2017-02-22 11:02:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看