背著十字架的狼 2017-01-16 19:25:07 | 北京市 安裝 | 2230查看 3回答
室外消防管道執行了市政的子目,那么室外的消防閥門是按照市政?工業管道?還是給排水?
室外消防管道執行了市政的子目,那么室外的消防閥門是按照市政?工業管道?還是給排水?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
室外消防管道執行了市政的子目,那么室外的消防閥門是按照市政?工業管道?還是給排水?
答:給排水。
2017-01-16 20:35:35
-
這里的室外消防管道是埋底的,那么室外閥門執行什么定額?
2017-01-16 19:27:11
-
室外消防管道、閥門都應該套室外安裝,套市政定額不太合適,室外管道和市政管道的分界點一般為水表井、無水表以與市政管道碰頭點為界,小區、學校、醫院的院墻內的都應該套用室外安裝管道。
2017-01-17 09:51:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看