-
lufree 2012-09-09 11:13:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1284查看 8回答
承臺標高不一樣 承臺梁什么設置
承臺頂標高一個是-7.5,一個是-5.8,兩者之間有一根CTL,圖紙集中標注為:CTL:300*700,梁頂標高為-7.5。在設置時,起點、終點頂標高都設置為-7.5,還是起點頂標高為-7.5,終點頂標高為-5.8,成為一根斜梁,現場是不是也是這樣施工?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納承臺梁是不會斜的,要么你看下承臺頂標高為-7.5m的上部有沒有柱子,如果有,那你的承臺梁頂標高直接設置為-5.8m,連接在柱子和承臺之間
2012-09-09 11:43:24
-
這個要按照圖紙來 如果圖紙上沒有特別標明 就按照-7.5 承臺梁都沒有斜的 那樣受力也會不均勻
2012-09-13 11:46:53
-
這個只要按圖紙的標高分別定義承臺和基礎梁即可。如果連接這兩個承臺的基礎梁一頭是-7.5,一頭是-5.8,圖紙會表示的。如果圖紙不清,要及時請教設計者。
2012-09-10 08:32:26
-
能看看你的圖紙嗎
2012-09-09 11:17:30
-
樁承臺上部是柱子,柱子上部是CTL,所以你布置的時候安裝要求布置一個平的即可,現場如是說。
2012-09-09 11:27:54
-
不可能的,基礎梁一般是跟承臺面平齊的,另外也有些返梁是承臺底平齊的,絕對沒有斜著布置的,具體你在看看你的圖紙!
2012-09-09 11:37:59
-
一般情況下基礎梁是沒有斜的,應該有一個節點詳圖才可以施工,建議咨詢設計單位
2012-09-09 11:20:43
-
梁是跟承臺底標高一個標高,所以頂標高不一樣的話不影響。
2012-09-09 11:59:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看