后加混凝土樓板,新舊混凝土交接處需要打毛嗎
后加的混凝土和舊有混凝土之間的結合力好像很弱,澆新混凝土之前需要把舊混凝土打毛嗎,舊混凝土表面那層非混凝土的保護層要不要清理掉。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:要打毛的,這是設計一般要求,施工中就算設計沒有寫出,新舊混凝土都采用打毛的方法連接。非保護層不是清除而是打毛。
2017-01-10 15:19:19
-
新舊交接的混凝土結構施工時一定要進行打毛,不僅僅是打毛,還要將舊混凝土結構剔除一層,沖洗干凈后才可以進行新混凝土的澆筑(并先做高標號接口砂漿結合層)。
2017-01-10 15:23:59