cu****@126.com 2017-01-06 19:44:36 | 河北省 市政 | 2383查看 2回答
電纜井與電纜溝土方問題
請教:3個問題請分別回答。1。計算電纜保護管埋地敷設的挖溝土方量時,是否扣除電纜井的土方量,溝長1000.0米,沿途有33個井。
2。計算電纜保護管長度時,要不要扣除電纜井的寬度。
3。溝內有24根150的玻璃鋼管的保護管,回填土時是不是按管的總體積扣除土方量
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1。計算電纜保護管埋地敷設的挖溝土方量時,是否扣除電纜井的土方量,溝長1000.0米,沿途有33個井。
【是要按照管道的長度計算的,電纜井增加的土方工程量是要按管道土方的工程量乘以系數的】
2。計算電纜保護管長度時,要不要扣除電纜井的寬度。
【要扣除井的寬度的】
3。溝內有24根150的玻璃鋼管的保護管,回填土時是不是按管的總體積扣除土方量
【回填土要扣除管和井的體積的】
2017-01-06 20:31:37
-
計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量不另行計算:底面積大于20m2的井類,其增加的土方量并入管溝土方內計算。
管道溝槽回填工程量,以挖方體積減去管外徑所占體積計算。管外徑小于或等于500mm時,不扣除管道所占體積。管外徑超過500mm以上時,按下表規(guī)定扣除。