  • 下面的電纜表示什么意思?

    下面的電纜表示交聯聚乙烯銅芯電纜3*2.5 電纜槽盒敷設 出了電纜槽盒套直徑20的焊接鋼管沿吊頂內敷設或暗敷設在墻內嗎?是這個意思嗎?這兩者高度應該不一樣吧?到底是怎么敷設的啊?如果不是到底出了焊接鋼管后到底沿哪里敷設 假如吊頂高度是2.8

    吊頂內敷設

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你的理解是對的,電纜從配電箱走線槽,再從線槽出來向上走管到頂板內,在頂板內水平到墻處,然后沿墻向下到插座

    2017-01-06 15:33:34 

  • 下面的電纜表示交聯聚乙烯銅芯電纜3*2.5,電纜槽盒敷設 出了電纜槽盒套直徑20的焊接鋼管沿吊頂內敷設或暗敷設在墻內,是的,是這個意思。

    這兩者高度應該不一樣。假如橋架沿梁底敷設【假如標高為3.3m】,插座沿墻面布置,安裝高度為距地0.3m,那么電纜先沿橋架敷設,出了橋架后穿SC20線管沿吊頂內敷設到墻面里,最后沿墻面穿SC20管暗敷設到插座。

    2017-01-06 15:35:51 

  • 這根電纜再有橋架的地方在橋架內敷設,在無橋架的位置穿管敷設,然后沿墻體內穿管敷設至插座

    2017-01-06 15:43:18 

  • 答:下面的電纜表示交聯聚乙烯銅芯電纜3*2.5 沿電纜槽盒(線槽)敷設 ,出了電纜槽盒采用直徑20的焊接鋼管沿吊頂內明敷設至吊頂處,向下改為暗敷設在墻內(即吊頂下面改為暗敷設至插座)。