158****3402 2017-01-06 09:40:58 | 廣東省 土建 | 1393查看 2回答
滿堂腳手架
廣東定額腳手架工程中介紹到:
滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2按增加一層計算,不足0.6的不計。
請問:
1、室內凈面積是什么意思?可以理解成:計算建筑面積時,扣減主墻、柱子所占面積嗎?
2、若建筑物為一層,室內凈面積為105m2,層高為6m。那么腳手架工程量是否這樣計算:
(1)、滿堂腳手架增加層=(6-5.2)÷1.2=0.666;
滿堂腳手架實際層數=1(基本層)+1(增加層)=2層;
滿堂腳手架工程量=105m2*2=210m2
(2)、里腳手架=210m2÷2=105m2
謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是這么算的 滿堂腳手架是105m2 里腳手架為建筑面積 只是套價的時候要添加調增子目
2017-01-06 10:31:48
-
1、室內凈空面積就是扣除主墻的房間內凈空面積,你的理解也是對的;
2、滿堂紅腳手架面積就是105平方,套價時根據實際層高計算,并不是再乘上2;
3、里腳手架就要按建筑面積計算,也就是要加上墻所占的面積,那么就是大于105平方了,也不用乘上2。
2017-01-06 10:50:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看