帶頭大哥 2017-01-05 17:00:31 | 江蘇省 安裝 | 2010查看 2回答
消防弱電
1、總線聯動控制線(紅色):WDZBN-RYYP-2x1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,24V電源線:WDZBN-BYJ-2X2.5,兩個WDZBN-BYJ-2X2.5是同一根線嗎?
2、系統圖為何沒有總線聯動控制線,平面圖里有?
3、平面圖無24V電源線(黃色)和多線聯動控制線(白色),兩個的量該如何計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、總線聯動控制線(紅色):WDZBN-RYYP-2x1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,24V電源線:WDZBN-BYJ-2X2.5,兩個WDZBN-BYJ-2X2.5不是同一根線。
2、系統圖應該有總線聯動控制線,平面圖里都有。
3、平面圖無24V電源線(黃色)和多線聯動控制線(白色),兩個的量根據平面圖中相應尺寸計算。
你看看我這個圖。
2017-01-06 02:27:10
-
1、總線聯動控制線(紅色):WDZBN-RYYP-2x1.5+WDZBN-BYJ-2X2.5,24V電源線:WDZBN-BYJ-2X2.5,兩個WDZBN-BYJ-2X2.5是同一根線嗎?答:聯動總線是由信號線和電源線組成,平面圖上的電源線和信號線可以和總線聯動控制線分開算,大部分情況下這兩種線型是不同的,你給的正好線型相同,先分開算最后再合并。2、系統圖為何沒有總線聯動控制線,平面圖里有?答:系統圖中應該有,就是那根連到消防報警主機的線。3、平面圖無24V電源線(黃色)和多線聯動控制線(白色),兩個的量該如何計算?答:有時候平面圖上不表明有24v電源線,但是連接到聲光、控制模塊等聯動設備的都需要24v電源線。多線聯動控制線一般用在風機上,一般是一臺風機一根線,具體看設計說明,從線型上能看出來。
2017-04-11 10:57:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看