18507670528 2017-01-03 17:05:28 | 廣東省 土建 | 631查看 3回答
基礎梁配筋
請問基礎梁中集中標注下部鋼筋4C25和原位標注中下部鋼筋7C25是不是重復?下部鋼筋應該怎么布置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:定義基礎梁按集中標注,畫完基礎梁,提取梁跨后,在原位標注輸入7c25
2017-01-03 17:06:47
-
基礎梁中集中標注下部鋼筋4C25和原位標注中下部鋼筋7C25是不重復的,集中標注說明用于沒有原位標注時,有原位標注時按原位標注布置,此處下部鋼筋應該按7C25布置.
2017-01-03 17:08:10
-
是重復的,以原位表注為準。
2017-01-03 17:08:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看