131****3816 2016-12-31 18:05:39 | 河北省 土建 | 1033查看 2回答
梁側面縱向構造筋問題
三跨框架梁,在第一跨和第二跨設構造筋,且在支座處斷開,但匯總計算時,總是按貫通計算,問題出在哪里?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
三跨框架梁,在第一跨和第二跨設構造筋,且在支座處斷開,但匯總計算時,總是按貫通計算,問題出在哪里?
看你是否是在軟件中的側面通長筋中輸入了側面鋼筋,如果只是在原位標注中輸入時,是在每跨支座處斷開的。
2016-12-31 19:07:18
-
答:你的軟件有點奇怪,或你沒有把側面鋼筋中右側沒有截出來。理應側面鋼筋中,有原位標注,和通長度標注兩項的。
2016-12-31 18:18:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看