天道酬勤 2016-12-31 08:39:26 | 山東省 安裝 | 14144查看 2回答
母線調試
老師你好,關于母線段數的問題還是不太清楚。母線分段是按什么電器元件分?舉例如下:一排高壓柜是由兩路10KV電源進線,中間由母聯柜相連。柜子排列順序依次是:進線柜、計量柜、PT柜、變壓器開關柜四個、母聯柜、提升柜、變壓器開關柜四個、PT柜、計量柜、進線柜,其中計量柜與PT柜柜頂母排是斷開的。變壓器開關柜又通過電纜連接至變壓器,變壓器連接若干個低壓柜。這樣在計算母線系統調試時,計算幾段?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
關于母線段數的問題,母線分段是按柜(箱)分的,
母線,所謂“一段”就是構成母線的材料直接相連,中間沒有斷路器或隔離開關。中間有斷路器或隔離開關的就稱為“分段”。 不同電壓等級不能連接在同一段。不同的電源一般也不會同時運行于同一段母線。 分段母線中間以斷路器或者隔離開關連接,但注意與雙母線或旁路母線的區別。 雙母線或旁路母線上連接的進線和出線是相同的。比如一臺主變高壓側和雙母線的每條母線都有連接,如果是分段母線就不會同一臺變壓器的一邊掛在兩條母線上。
2016-12-31 08:44:25
-
這樣在計算母線系統調試時,計算幾段?答:工程量計算為二段(兩個電源母線段)。
2017-06-02 19:34:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看