00000 2016-12-29 19:00:00 | 湖北省 安裝 | 5127查看 3回答
電纜BTTZ-0.75KV-4x(1X10)/(1x6)是什么意思?是不是4根1*10的電纜?
電纜BTTZ-0.75KV-4x(1X10)/(1x6)是什么意思?是不是4根1*10的電纜?是不是我計算的時候要乘以4根1*10芯電纜?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜BTTZ-0.75KV-4x(1X10)/(1x6)是什么意思?是不是4根1*10的電纜?是不是我計算的時候要乘以4根1*10芯電纜?
答:是4根礦物絕緣電纜,不是1根5芯電纜。1*6是什么意思就不清楚了,因為礦物絕緣電纜沒有接地線,它的銅護套就是接地線。
2016-12-30 15:07:46
-
BTTZ 重型銅芯銅護套礦物絕緣電纜,你這個是5芯電纜,計算的時候就是一根電纜。
2016-12-29 19:01:11
-
4根預分支電纜,主電纜10平方,分支電纜6平方。
2016-12-30 07:36:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看