- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
怡嵐 2012-09-13 13:52:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2478查看 5回答
CAD吊筋識別
請問:在CAD圖中提取吊筋鋼筋線和標注以后,為什么識別不出吊筋?問題補充:1.在原位標注吊筋后怎樣才能顯示吊筋? 2.在分層中,怎樣把分層1的構件移到分層2?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.在原位標注里面輸入吊筋信息在繪圖區是顯示不出來的 只有用自動生成吊筋這個功能才能在繪圖區域看到 2.選中構件右鍵有個復制圖元到其他分層 復制上去后把本個分層的刪掉就可以了
2012-09-20 10:21:12
-
在原位標注吊筋后怎樣才能顯示吊筋? 在工具欄有一個查改吊筋功能,點擊其后面的倒三角,顯示出一個“顯示/隱藏吊筋”,點擊它就能看到了。
2012-09-13 15:07:27
-
CAD不符合識別的要求 這是只能自己原位標注了
2012-09-13 14:02:18
-
吊筋和附加筋是不要畫的,只要在原位標注時在吊筋和附加筋欄輸入鋼筋信息就行了。
2012-09-13 14:23:13
-
識別吊筋 首先要把梁繪制好 然后把梁原位標注識別了(已經是綠色的梁)這兩個情況滿足之后 才能用識別吊筋 如果你還是識別不了 那就用自動生成吊筋這個功能了
2012-09-13 14:32:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看