182****0615 2016-12-26 14:04:18 | 海南省 土建 | 1820查看 2回答
澆筑混凝土樓板,在植筋膠孔徑與深度不合規范的情況下,可有補救措施
混凝土樓板,在四條梁上植筋。由于一次監管上的失誤,出現了樓板的植筋深度與孔徑均未達標的情況,產生了安全隱患。客戶大發雷霆要求補救或返工,我想問下這種情況有什么辦法可補救呢。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答;必須由設計員給出補救方案,其它人員出補救方法要設計員簽字同意,或甲方同意才能施工的。
2016-12-26 14:32:56
-
主要沒有設計員,沒有圖紙,,,就一在復式別墅倒樓板小工程,包工頭帶著工人就去干?,F在方案拿出來也不知對不對,畢竟發現工頭在這方面專業能力也不達標,所以想問一下有什么常用的辦法可以補救。
2016-12-26 14:42:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看