魚別丟 2012-09-20 23:29:48 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1640查看 5回答
梁的上部通長筋和支座鋼筋可以合并成一根么?
如果支座負筋和梁上部通常筋一樣的話,那可以吧上部通長筋直接伸進支座里代替支座負筋么》問題補充:問的有點不明確,如果直徑一樣的話那就是必須把他們算做一根鋼筋吧。 比如支座是4B20 上部通常是2B20的話,那這個時候就是2根B20延伸進支座,2根B20的只到跨度1/3處對么? 上面那種情況需要放置架立筋么,架立筋是做什么用的
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納支座筋的規格與通長筋相同的,那么支座的鋼筋就包括了通長筋了。
2012-09-20 23:38:29
-
同意樓上的說法
2012-09-21 07:41:11
-
比如支座是4B20 上部通常是2B20的話,那這個時候就是2根B20延伸進支座,2根B20的只到跨度1/3處對么? ——是的,就是這樣的
2012-09-21 07:19:39
-
架立筋是用于四肢箍以上,與支座鋼筋搭接用
2012-09-21 09:05:51
-
梁的通長筋和負筋一樣的話,也不能相互代替,鋼筋負筋量不一樣。
2012-09-21 09:27:14