28****@qq.com 2016-12-21 13:26:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1343查看 2回答
墻與柱的問題
剪力墻的暗柱及端柱比墻身寬,以及有L形和T形的暗(端)柱,為了后期順利導入土建算量,在鋼筋算量中要把JLQ滿畫。所謂的“滿畫”是指用墻構件把柱的區域全部畫上嗎?這樣無形中會造成多種寬度的墻身,需要多次定義或者在CAD識別后要進一步區分,有很多不便之處;
還是說只要按柱所連接的墻來畫通(即穿過柱子)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
與墻體同寬度的,可以完全覆蓋,導入的時候,不再導入
寬出墻體厚度的端柱,就應該直接導入土建的(在鋼筋內剪力墻可以貫穿,但是不必同截面)
2016-12-21 13:41:24
-
尺寸不通于剪力墻厚度的,畫進去就可以,尺寸一樣的,要全畫
2016-12-21 13:36:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看