シュー劉ドン 2016-12-20 11:08:49 | 江蘇省 安裝 | 893查看 2回答
電力電纜敷設問題
請問電纜敷設的附加差長度中,“電纜敷設弛度、波形彎度、交叉”在定額計算規則中,這是適用于什么情況下的施工情況?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問電纜敷設的附加差長度中,“電纜敷設弛度、波形彎度、交叉”在定額計算規則中,這是適用于什么情況下的施工情況?
答:除了穿管敷設不能計算弛度以外(管內電纜無法形成弛度),其他敷設方法都需要計算2.5%的弛度。
2016-12-20 19:24:33
-
只要是電纜敷設都可以乘以這個系數,如穿管、地埋、橋架敷設
2016-12-20 11:16:46
-
江蘇的電纜敷設定額分為一般敷設和豎直通道敷設電力電纜在橋架中敷設難度比豎直還要高,請問大家是如何套用定額的?
-
圖中XF-AT壓力開關和液位傳感器是并聯還是串聯?消火栓泵高度不去圖中沒寫,圖紙說明也沒注釋,那一般高度是多少?
-
如截圖所示,江蘇安裝定額第二冊第八章的電纜子目,其中十是電力電纜頭,十一到十三是電纜終端頭,這個電纜頭和終端頭有什么區別呢?分別適用在哪些地方。大神們能解釋下嗎,謝謝
-
山東定額出現了一個電纜其他敷設方式,是否就是橋架敷設,上面出現了穿管敷設
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看