152****8221 2016-12-16 17:51:56 | 甘肅省 土建 | 795查看 1回答
連梁的扭曲筋
連梁的扭曲筋圖紙設計為N12@200,在和建設方對量的過程中,對方將兩邊剪力墻鋼筋三維,水平筋伸進了連梁。問題1.剪力墻的水平筋能代替抗扭筋嗎?2.如果連梁的跨度較大,墻體水平筋的錨固長度不能貫通,怎么辦?3.剪力墻的水平筋為A10@200,應怎樣處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻的水平分布筋不能代替連梁的側面抗扭鋼筋的
2016-12-16 17:54:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看