鋼筋抽樣導圖
請問我用CAD打開的梁圖紙是實線,然后倒入廣聯達之后就變成虛線了。以至于我導圖算量出現很多錯誤。比如無法識別集中標注,梁跨段的界面寬度和高度也無法識別。如圖:左邊是倒入廣聯達之后的圖,右邊是CAD打開的圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你導圖時,應該是按圖層來提取梁邊線的,之后再依次提取梁集中標注和原位標注,提取完成之后選擇自動識別梁。。這時識別過去的梁 是粉紅色的,你肯定還得將識別過來的梁與CAD圖中梁的鋼筋、尺寸、原位標注等信息一一核對是否正確,正確后再按重新提取梁跨。這樣你的梁才能說是核對完全。 你上面提到無法識別集中標注,你得先將CAD圖完全分解后再導,如果分解后在導的時候,集中標注還是和梁邊線在同一圖層,那也沒關系,軟件會自動將這些信息一起導過去的。 CAD中“修改”具欄里最下面有個“分解”命令,先造中要分解的區域,再點這個命令進行分解。
2012-09-23 16:38:01
-
以上情況可能是因為CAD設置不規范。
2012-09-23 16:41:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看