13531116677 2016-12-15 09:09:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1819查看 2回答
筏板主筋設置彎起值,但跟底板交接處,鋼筋長度超出彎起值,甚至可以說超出筏板面了
圖紙如下,要求筏板是2300厚,底板是500厚,要求筏板與底板交接處底筋彎起20d即可。
因此我修改筏板主筋的“節點設置”第2條“筏板基礎端部外伸下部鋼筋構造”為20d;
及第11項“筏形基礎錨入相臨筏板構造”,底筋為向上彎折20d
然后筏板主筋,最后匯總出來的結果,端部沒有其他底板確實是彎起20d:但是跟500底板交界處的底筋卻加了一個“高差1800,應該是2300筏板和500底板的高差”,導致鋼筋長度和圖紙不符,請問大神,我還需要修改哪些設置:
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要注意的是上圖片的內容應該是樁承臺,如果是筏板鋼筋,也是在筏板屬性中輸入側面鋼筋,鋼筋的彎折是可以在工程設置中選擇相應的內容按設計要求設置。
2016-12-15 09:15:33
-
剛剛我試了一種辦法,把筏板沉下去,2300筏板面比500底板底還底0.1m,這樣就有一條封,匯總后,底筋就不再伸上來,就是20*d=500.
2016-12-15 15:16:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看