hahaha 2016-12-14 10:25:22 | 河北省 安裝 | 2614查看 1回答
施工單位該怎么向審計解釋網線鏈路測試的數量問題
我們進行了網線敷設,做決算時要了24個鏈路測試的錢,但是審計說每個面板上就測試一次,只給我11個鏈路測試的錢 我想問一下 該怎么想審計解釋,怎么把24個鏈路測試的錢要回來 。這個箭頭的位置是不是指的是2個鏈路測試
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據數據點的具體數量,比如一個面板里有2個數據點,就要計算2個鏈路測試的量?;蛘甙淳W(wǎng)線根數,因為弱電布線都是點對點的,一個鏈路連接兩個點。
2016-12-15 08:45:06
-
河北12定額中,操作高度增加費中的操作物高度應如何理解
之前向您請教的問題中,層高4米,一根給水立管,那它的操作物高度該是多少,我現在做的是審計,如何向施工單位解釋,他們才會心服口服
-
固定總價合同,圖紙上寫了地面面層做法,清單上寫的面層預留,施工單位沒有報面層價
甲方認為圖只有就該干,審計說預留施工單位不用做,甲方不認可審計說法,對于造價上預留的解釋有文字依據么
-
電氣PVC管,我套的是插接式絕緣導管,施工單位套的是電線管,應該套哪個呢
紅色部分是施工單位回復的,我是審計單位,我認為電線管定額指的是薄壁金屬管,該怎么跟他解釋呢,最好有文件標出區別的。請大家解答一下,謝謝哈!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看