wgc12356 2012-09-11 08:42:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 5回答
鋼筋搭接問題
我做的工程地下是剪力墻,地上是砌塊的。但是匯總完剪力墻的鋼筋垂直筋長度是兩米多,但是為什么會有搭接那?而且是有的墻體有搭接有的沒有。我想問一下怎么改的沒有搭接了?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻體的搭接按一層一個計算 但是要求墻的上層下層有相應的構件 你的有些有搭接有些沒有 檢查一下上層或者下層相對應的位置都有什么構件 有沒有漏畫的情況
2012-09-21 08:36:57
-
軟件里計算的是鋼筋量,搭接的量也包含在內。但沒有搭接位置。
2012-09-11 09:50:13
-
樓層或者是搭接設置有問題
2012-09-11 08:54:42
-
計算設置,節點設置
2012-09-11 09:08:06
-
下面剪力墻上面是砌體,你要把設置插筋改成縱筋錨固
2012-09-11 15:47:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看