翔者歸來 2016-12-12 17:06:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 629查看 3回答
如圖,我把所有120厚板合并成一塊板,這樣可以嗎,跟每一跨單獨分開對計算結果有什么影響
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果已經是布置好板鋼筋就沒有影響,也可以你的這種調整是多此一舉,沒有必要去合并它了。
當你是要選擇布置板鋼筋時,按通長和分塊布置就會不同,當在板鋼筋的錨固長度是大于梁寬時,那么就是分塊布置的鋼筋量會大,否則就是通長布置的鋼筋量會大,這樣不同的要求或條件是會受影響。
2016-12-12 17:07:46
-
對鋼筋的計算結果會有影響,和單獨分開相比計算結果小一些。
2016-12-12 17:12:25
-
合并布置底板鋼筋會比單跨布置的鋼筋要多計算超過定尺長度的搭接鋼筋的
面筋會比單跨布置少計算每跨的彎折長度
2016-12-12 17:18:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看