chili 2016-12-12 08:56:18 | 湖北省 其他專業 | 523查看 2回答
哪位前輩能告訴我這個是怎么弄得
本來準備畫凸窗的,然后圈梁怎么也布置不上去,一邊翹起來了,還有順便幫我看一下衛生間板是不是標高改錯了,總覺得怪怪的,那個跨板受力筋怎么也戳出來了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2016-12-12 09:07:38
-
1、調整圈梁的起點和終點頂標高均為層頂標高;
2、衛生間板下降了,該部位的跨板受力筋應斷開畫。
2016-12-12 09:18:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看