wAngDi 2016-12-11 01:24:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 1回答
陳總,問個小問題。剪力墻垂直鋼筋最下面起步的問題。。
首先,我是按照設置剪力墻垂直鋼筋綁扎搭接,接頭面積設置0%,設置插筋,根據101g
每層都是1.2lae搭接。但是基礎層起來軟件默認不知道為什么是錯的,軟件計算公式是搭接+節點長度+基礎內彎折+彎鉤=300+1300+6*d+12.5d.這個300不知道是哪里來的300,應該是1.2lae才正確,完全找不到設置的地方,點擊與之搭接的上的鋼筋是正確的,1.2lae搭接+4000層高+12.5d完全正確。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:軟件里計算是沒有問題的,按照平法要求受力筋的最小搭接長度不小于300;你的豎向筋應該是1.2lae搭接長度沒有達到300,所以軟件里直接按300給出了。
2016-12-11 07:32:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看