155****5541 2016-12-10 21:24:25 | 山東省 土建 | 829查看 1回答
構造柱的設置
請問:設計說明中規定構造柱在當墻長>8m或超過該層層高的2倍時,在墻長中部適當位置設置構造柱,并保證隔墻長度<5m,那么(墻長7.4m,層高為3.6m)當在長度為7.4m的墻上,墻一側有門,在這堵墻上是否設置構造柱,如果設置,是在墻中部適當位置還是在門的兩側還是門的一側設置構造柱?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這里只要在后砌墻的中間部位布置一個構造柱,就可以滿足要求了,因為圖紙中沒有要求在門洞口邊設置構造柱,
2016-12-10 22:01:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看