文竹 2016-12-09 13:51:31 | 江蘇省 土建 | 1823查看 3回答
抗震等級與抗震措施
請問在鋼筋算量軟件中如何設置抗震等級?是按二級還是三級?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該按二級設置抗震等級和錨固搭接。這是典型的提高一個抗震等級的做法,建筑物的抗震等級除了滿足地區所處設防烈度外,人員密集的公共建筑必須提高一個抗震等級。 所以三級抗震只地針對地區一般性建筑物的要求,你的這個工程必須按二級抗震來做。
2016-12-09 14:01:23
-
抗震等級是三級的
2016-12-09 13:52:24
-
工程結構說明上要求剪力墻結構抗震等級為三級,抗震構造措施為二級,在鋼筋算量軟件工程屬性抗震等級按三級。
抗震構造措施:它是根據抗震概念設計原則要求,一般不需要計算,而對結構和非結構構件部分必須采取的各種細部一種要求。
2016-12-09 14:24:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看