吳 2016-12-07 13:28:16 | 河北省 市政 | 7442查看 5回答
電纜計算長度接燈具需要預留長度嗎?定額包含這部分嗎?
電纜計算長度接燈具需要預留長度嗎?定額包含這部分嗎?電纜終端頭和中間端頭是什么,怎么計算個數,每個要預留長度1.5m嗎是每接一個燈一個端頭嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜計算長度接燈具不需要預留長度嗎,定額包含這部分。
2016-12-07 13:39:39
-
電纜接燈具不需要預留長度,一般燈頭接線柱較小,不考慮電纜終端頭
2016-12-07 13:30:27
-
燈具不需要預留長度,綜合考慮過了。
2016-12-07 13:30:40
-
燈具、明、暗開關、插座、按鈕等預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算
2016-12-07 13:38:45
-
除了室外燈具,很少電纜直接接燈,雖然定額包含了預留,但是注意材料換算。一段電纜計算兩頭,每超過250米可以計算一個中間接頭。接一個燈有一個頭對的。
2016-12-07 17:45:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看