卡哇伊小丸子 2016-12-07 09:38:54 | 江蘇省 安裝 | 912查看 2回答
安裝(電氣照明)在線等急
問題:1.圖中畫紅線的是什么線,規格與型號沒有標明,是不是包含在這WDZN-BYJ-4x2.5-CT/SC20 WCC里面的一根控制線?要不要單獨計算?
2.上圖中的硬拉線手動控制電纜是從消防控制室引來直接接到風機上的么?是不是有幾個風機就有幾路線
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.圖中畫紅線的是什么線(強制控制線),規格與型號沒有標明是包含在這WDZN-BYJ-4x2.5-CT/SC20 WCC里面的一根控制線。不需要單獨計算(總的算4根即可)。
2.上圖中的硬拉線手動控制電纜是從消防控制室引來直接接到風機上的。有幾個風機就有幾路線。
2016-12-07 09:44:35
-
這是應急照明的電源線,不需要單獨計算。
有幾臺風機就有幾根線的理解是正確的。
2016-12-07 09:42:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看