158****2298 2016-12-06 09:20:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 603查看 3回答
板
在結構說明中,當板跨大于4.5時,現澆板上部為配筋表面設置構造鋼筋網,如圖所示,C到G軸,未標明配筋,需要按照這條說明配置構造鋼筋網么?圖中的板厚為120,在說明中無120厚的板,如何配置構造鋼筋網?A6@200x200是什么意思?在鋼筋算量中怎樣定義與繪制?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是標注c8-150了嗎
2016-12-06 09:22:12
-
這幾跨板都超過了4.5m,要增加板面構造筋的。
2016-12-06 09:44:50
-
1、需要按照這條說明配置構造鋼筋網么?是的。
2、圖中的板厚為120,在說明中無120厚的板,如何配置構造鋼筋網?你發的圖不清好象是8@150,依據你寫的說明和配筋表理解為:當板跨超過4.5米時,構造鋼筋與受力鋼筋同直徑,間距相同。
3、A6@200x200是什么意思?這是種非標準標注方式,應該是雙向的意思。
4、在鋼筋算量中怎樣定義與繪制?定義按雙向布置。超過4.5米的板面筋也是雙向布置。
2016-12-06 09:50:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看