柱模板超高增加費計取
在廣東定額里柱模板超高增加費計取說明里說的是,超過3.6米的,超過的部分每超過1米相應子目計取,這里著重說的超過部分,而當我在廣聯達套柱模板是,直接輸入相應高度,如5米,他計取的公式是A21-15+A2-19*2,這個公式的含義是所有模板基價都計取了超高增加費,而不單是超過部分。請問各位老師,這個如何理解?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在廣東定額里柱模板超高增加費計取說明里說的是,超過3.6米的,超過的部分每超過1米相應子目計取,這里著重說的超過部分,而當我在廣聯達套柱模板是,直接輸入相應高度,如5米,他計取的公式是A21-15+A2-19*2,這個公式的含義是所有模板基價都計取了超高增加費,而不單是超過部分。
計算公式中A21-15應是全部模板的費用,A2-19*2是超高部分的費用.
2016-11-25 15:04:57
-
我問的是軟件所有工程量都計取了超高費用,而不是定額里所說的計取超過部分,我的疑問在這里?
2016-11-25 15:09:44
-
超高費計算的工程量是所有的工程量,特別是柱子跟剪力墻,不是指超過3.6m部分
2016-11-25 15:16:11
-
你好:應該按定額中的規定是超過3.6米以上的面積。
2016-11-25 17:16:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看