牛哥 2016-11-24 11:04:37 | 廣東省 安裝 | 3756查看 2回答
感煙、感溫探測器能安裝位置的要求
各位大大們:
請問下:1、感煙、感溫探測器能安裝在鋁扣板天花里面嗎?
2、信號線連接到另一個防火分區時,信號線是不是必須從上一個分區的最后一個探測器處引到下一個分區? 能不能在中間的探測器處引出?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、感煙、感溫探測器能安裝在鋁扣板天花里面嗎? (可以)
2、信號線連接到另一個防火分區時,信號線是不是必須從上一個分區的最后一個探測器處引到下一個分區? (不能) 能不能在中間的探測器處引出?(也不能。一般一個防火分區有單獨的回路,必須從層消防端子箱引一路信號線去另一個防火分區)
2016-11-25 09:47:05
-
1、感煙、感溫探測器能安裝在鋁扣板天花里面嗎? 可以
2、信號線連接到另一個防火分區時,信號線是不是必須從上一個分區的最后一個探測器處引到下一個分區? 能不能在中間的探測器處引出?
一般一個防火分區有單獨的回路,一般不可能跨越防火分區
2016-11-24 11:10:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看