幸福舞步 2016-11-23 15:19:02 | 廣東省 土建 | 2306查看 4回答
2013建筑面積規范的關于飄窗問題
如下圖紙中的飄窗是在主體結構內,1.該處兩個飄窗是否還適用2013建筑面積規范3.0.13條的凸(飄)窗? 2.該處飄窗的窗臺高0.45m,凈高也不夠2.1m,按2013規范,不能計算建面,這個位置的建筑面積該怎么圈?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從平面圖上看,這個飄窗本身就在剪力墻里面,應該計算全部面積
2016-11-23 15:21:45
-
設計圖紙上特別標注了飄窗,但是該窗戶并沒有突出建筑物外墻面,所以不適用13規范的凸(飄)窗條文?
2016-11-23 15:29:54
-
看不到你的斷面情況,當飄窗臺面低于0.45m以下,結構凈高2.1m以上,這樣才可以計算建筑面積。
2016-11-23 16:07:57
-
不能定義為飄窗,結構內的,沒有凸出結構外墻連線。這個位置的建筑面積該全算。
2022-01-24 21:14:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看