lida0202 2012-10-05 21:29:55 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 611查看 1回答
樓板鋼筋問題
請教:說明里寫的“未注明樓板底部受力鋼筋雙向均為C8@200”,我定義完C8-200的底筋和面筋之后,在繪圖界面點“單板——XY方向——選擇單板后,在彈出的設置框里選擇“雙向布置,底筋、面筋”可以嗎?換句話說:說明里這句話的意思,是指X、Y方向都有底筋和面筋嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納未注明樓板底部受力鋼筋雙向均為C8@200,這句話的說明是板底筋雙向布置為C8@200,并沒有說面筋與底筋相同,定義底筋和面筋XY向為C8@200是與設計不符。 應該還有板負筋
2012-10-05 21:36:10