vf****@163.com 2016-11-22 12:14:38 | 山東省 土建 | 1346查看 1回答
梁原位標注平法表格中A1A2A3A4的數值問題?
老師您好:我在進行梁的原位標注時發現,在同一個工程中,第一:當框梁或是非框梁以框架柱或者以其他梁為支座時,平法表格中A1A2A3A4均有數值,比如A1=120,A2=120……。第二:當框梁或是非框梁以砌體墻或者以構造柱為支座時,平法表格中A1A2A3A4都是0。并且當梁的集中標注和跨長都相同時,兩種情況的計算結果也不相同,計算公式中的梁凈長不一樣。
請問:這兩種情況中軟件對A1A2A3A4的識別是否正確?特別是第二種情況,當梁以構造柱或是以砌體墻為支座時,用不用在A1A2A3A4中輸入數值?如果用輸入,那么如何輸入呢?
框柱、構造柱、梁的截面均為240*240,砌體墻為240厚。進深、開間均為3000.
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
對A1A2A3A4的識別是否正確?---不用管的。如果你愿意修改也可以,我是從來不去管它的。
2016-11-22 12:31:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看