個人言 2016-11-18 16:25:44 | 廣東省 安裝 | 724查看 2回答
層高9m的廠房室內走消火栓管管徑DN100,管道標高是4.2m,圖紙沒有支架等的說明,這個應該怎么計
層高9m的廠房室內走消火栓管管徑DN100,管道標高是4.2m,圖紙沒有支架等的說明,這個應該怎么計算支架,感覺支架不太現(xiàn)實,柱與柱的間距6.6m,柱面支架嗎,也不可能吧!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:設計圖沒有,問設計員要,如果按經(jīng)驗,2米一個,結算時,沒有依據(jù),審計給你3米一個,你怎樣辦。
2016-11-18 16:35:38
-
你是怎樣的走管,如果是依附于柱邊,就是柱支架。
2016-11-18 16:33:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看