S 2016-10-25 14:10:43 | 湖北省 土建 | 1896查看 3回答
鋼筋混凝土電纜溝相關問題
如圖所示的鋼筋混凝土電纜溝,全長148M。電纜溝的側壁是套直行墻定額?溝地板可以套帶型基礎定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以, 我曾經套過一樣的電纜溝,也是這么套的。
2016-10-25 15:13:36
-
你好:側壁及底板并在一起套用混凝土地溝定額子目即可。
2016-10-25 16:04:44
-
如圖所示的鋼筋混凝土電纜溝,全長148M。電纜溝的側壁是套直行墻定額?溝地板可以套帶型基礎定額?
如圖所示的鋼筋混凝土電纜溝,全長148米,電纜溝的側壁可以套用直行墻定額,溝底板可以套用帶型基礎定額.(它是屬于構筑物,看當地定額中如果構筑物中有電纜溝時可以直接套用電纜溝的定額子目.)
2016-10-25 15:41:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看